黑心電纜 如何分辨 報給軍友知

追查黑心電纜
引用 http://www.youtube.com/watch?v=G ... ynext=1&index=2

上星期日我看到的蠻有意義與軍友分享

基本小常識

一綑合格的白扁線市價快要2000元 但黑心電纜只要1000元就有

影片5:00水電師傅用黑心電纜的實驗

影片6:00有標準檢驗局分析合格的電纜與不合格電纜的分析

影片9:15教你如何分辦合格的電纜與不合格電纜



[ 本文章最後由 東店戰砲隊 於 2010-11-10 20:42 編輯 ]

引用 TOP

這是正常的 不然要賺什麼 公家機關的工程比較競爭利潤少 當然偷工減料

引用 TOP

選擇知名大廠電練電纜比較有保障
例如 大亞  大山 宗葆 目前電線電纜龍頭是大亞 價格也是最貴

如果是私人企業 都會選擇知名品牌
但是公家機關因為預算問題 通常都是以規格來規定 造成只要以規格來做即可
至於品質就令人擔憂

引用 TOP

剛剛看了一下....
5分鐘那段試驗.....
並不是十分完全....
理由...
1.電磁爐跟吹風機都是大瓦數電器..2個同時開..一定會有問題..
2.送電的斷路開關(黑色方塊)是多大安培數..他並沒有拍出來...
3.電線粗接細並不是不行..重點還是在電流量...

以第2點起頭..一般家用總開關常為50A..分流出來的是20A....(A是安培數)...
電磁爐常為1200W~1500W..吹風機為1000W..
計算公式是W/V=A...
1500+1000=2500..2500/110=22A多...
一般分流的斷路開關(20A)...一下通過超量的電流..會直接跳掉...
影片中電器還繼續運作...
表示他接的是30A+的斷路開關....
一般用電線2.0(19A)是撐得住..但還是不能用久..線會很燙..
1.6(15A)就會有疑慮....
那1.6是不是不能用??...可以用的...
只不過是用在不同地方...

另外...影片中的是俗稱白扁線的電纜...
這種線通常用在臨時性外接電源..如室外遮陽棚架裝燈..就會用這種線..
日光燈吃的不多..盞數也不多..使用上是OK的...
白扁線很難穿線在牆壁中...所以不會用在牆中固定線路...
一般牆壁中是紅白等色的單心線或是較粗的絞線....

以下是承受電流...
1.6單線  15A
2.0單線  19A
3.5平方  19A
5.5平方  25A
8 平方  33A
14 平方  50A
22 平方  60A
30 平方  75A
38 平方  85A

片中用1.6的線去撐2個大功率電器....
不燒才有鬼...

最後....
片中的線....
黑心(對一般消費者)...
標示與實際不符(對水電師傅)....

[ 本文章最後由 sjim007 於 2010-11-11 00:14 編輯 ]

引用 TOP

引用:
原文由 sjim007 於 2010-11-10 23:58 發表
剛剛看了一下....
5分鐘那段試驗.....
並不是十分完全....
理由...
1.電磁爐跟吹風機都是大瓦數電器..2個同時開..一定會有問題..
2.送電的斷路開關(黑色方塊)是多大安培數..他並沒有拍出來...
3.電線粗接細並不 ...
補充一下
若為電熱裝置,其額定電流於法規計算必須再加上其總電流量的負載25%
再依此來選用設計無熔絲斷路器(若是熱水器就必須是漏電斷路器)以及大一級的線徑。
並為設置專用獨立迴路。

若為電動機設備(如內置馬達的冰箱,抽水馬達,冷氣等)其額定電流於法規計算必須再加上其總電流量的負載50%
且為獨立回路設計之。

引用 TOP

牆中電線...
從總開關出來...
由粗..一路慢慢變細..如同樹枝....
房子新舊也是個重點...
早年一般家庭電器沒現在這麼多....
末端的用到1.6就很足夠...
以3房2廳2衛來說...
回路可能就5~7條...
現在不然...
一個稍微大一點的客廳...可能就要吃2~3條(燈跟插座1~2條..冷氣1條)...

引用 TOP

目前家庭用插座標準規範[無容絲開關15A]--2.0平方電線--插座4-5為1  迴路
                      [無容絲開關20A]--5.5平方電線--專用插座為單1  迴路
                      燈具部分是以圖面或預設迴路做標準..裝潢圖面以20個燈具 出口做標準
                      若無裝潢以燈具預埋出口做回路區隔
目前一般家庭的 電氣用品..電流負載較高的 用品都在廚房..所以廚房插座一定要使用專用迴路+漏電斷路器


至時電線的 使用..真的 要看我們 自己本身專業人員的 良心了......

引用 TOP

引用:
還有阿,電線應該用電管包起來,特別是鐵皮屋跟輕鋼架天花板(一堆沒用防火板或黑心防火板的)

很多根本沒包管,最少用個水管包起來都比不包好阿!大部分都直接拉線就在用!

1.6的 兩台吹風機 或電鍋 或電磁爐 就死掉啦 搞不好一台大功率電暖器就死給你看了

--
這篇文章讓你覺得

1.金機歪 2.哩金變態 3.金豪洨 4.幹 5.零分 6.舊排球 7.這啥洨?

引用 TOP

那段電線燒斷的影片,很值得懷疑??
該部位,為何要用絕緣膠帶包紮??
我懷疑,中間有接續,才會從中間故障,
如果是檢討承攬商未依規定使用,
符合商檢局標章CNS電線,
那還有討論空間,因為那是廠商的過失,
在客戶的廠房,我見過用電話線及喇叭線,
當延長線(110V)用哩!誇張的一堆!
那要怪網路,電話,喇叭線的廠商嗎?
如果要作這種沒營養的實驗,那就有誤導的嫌疑,
而且我猜測,燒毀的電線中間,是改接細花線吧!!
每次看到類似這種新聞
我都會猜是不是廠商的商業競爭!!

引用 TOP

引用:
原文由 白目東 於 2010-11-11 11:59 發表


還有阿,電線應該用電管包起來,特別是鐵皮屋跟輕鋼架天花板(一堆沒用防火板或黑心防火板的)

很多根本沒包管,最少用個水管包起來都比不包好阿!大部分都直接拉線就在用!

1.6的 兩台吹風機 或電鍋 或電磁爐 ...
鐵皮屋的線可以不包...
用隱藏的方式..將線壓在C型鋼裡...
輕鋼架天花板的就最好要包(用軟蛇管)...

引用 TOP

引用:
原文由 電台報務 於 2010-11-11 15:31 發表
那段電線燒斷的影片,很值得懷疑??
該部位,為何要用絕緣膠帶包紮??
我懷疑,中間有接續,才會從中間故障,
如果是檢討承攬商未依規定使用,
符合商檢局標章或CNS電線,
那還有討論空間,因為那是廠商的過失,
在客戶的 ...
所以我說片中試驗不完全...

片中有說明...
那段是合格線(2.0)接不合格線...
其實..那樣接是OK的....
不OK的部份...
是他同時開2個大功率電器...

大家應該還有印象....
部隊裡禁用電湯匙.電鍋之類的電器...
營舍(內)也少配有冰箱或開飲機...
原因就是在早年營舍用的線多是1.6的...
而且常常是一個大寢室就1回路或幾個小房間共用1回路這種情形....
一用就可能以為營舍變舞廳(燈光閃爍)...
有人會說..那之前用怎麼沒事...
一為運氣..
二為時間點..想想..是不是多半是在2200後下哨後使用...
那時營舍裡幾乎都沒再用電了..
所以電源讓一隻電湯匙通吃是OK的...

[ 本文章最後由 sjim007 於 2010-11-11 19:06 編輯 ]

引用 TOP

引用:
這位大哥妳說的 ..小弟有點不認同喔....普通2.0單線負載不能超過10安培..無熔絲開關20安培的..在負載超過14安培會自動跳脫....而且現在家庭用電線已經沒有在使用1.6單線摟...所以目前電工法規規範就是2.0單線=15安培無熔絲開關..如果小弟友說明錯誤..歡迎指正..

引用 TOP

引用:
原文由 慢壘裁判 於 2010-11-11 22:34 發表

這位大哥妳說的 ..小弟有點不認同喔....普通2.0單線負載不能超過10安培..無熔絲開關20安培的..在負載超過14安培會自動跳脫....而且現在家庭用電線已經沒有在使用1.6單線摟...所以目前電工法規規範就是2.0單線=15安 ...
這就是導線線徑及無熔絲開關
需要檢討保護協調的原因!

引用 TOP

導致電纜發熱的主因除導體截面積(線徑AWG#..)外,
"使用長度","接觸阻抗","散熱條件","絕緣被覆耐溫"...等
建議也將它考慮進來.

除了25~50%的安全餘裕度外,建議以視在功率"VA"來評估載流.
以低頻而言,電流每增加一倍,線損將增加四倍,使用時不得不慎!

業餘水電工路人甲關心您!

引用 TOP

引用:
原文由 慢壘裁判 於 2010-11-11 22:34 發表

這位大哥妳說的 ..小弟有點不認同喔....普通2.0單線負載不能超過10安培..無熔絲開關20安培的..在負載超過14安培會自動跳脫....而且現在家庭用電線已經沒有在使用1.6單線摟...所以目前電工法規規範就是2.0單線=15安 ...
1.6不是沒有在用...
而是看用在哪(我前回文有提..末端)...
無熔絲開關(15A~20A)-->接2.0或3.5-->依用途使用1.6或2.0...(-->是指連接)...
1.6的線在目前家庭使用上..的確有疑慮(現在電器越來越多阿)...

1.6的線常出現於屋齡15年+的透天(做維修的時候碰到好幾個)...
那要不要換2.0的呢...
要看情形跟房子預定用途.....
如果是改營業用(1F)...那是連電都要重新申請.分開的...換線當然是必要的...

我說不好聽的...
法規規範的規定一定都是高安全標準....
但實際操作....見仁見智了...

業餘水電工丁關心您!(抄襲!!)

[ 本文章最後由 sjim007 於 2010-11-12 11:36 編輯 ]

引用 TOP